OSCB portál

CB ( citizen band ) => Iné => Topic started by: MarcelBA on Marec 05, 2012, 01:53:45 ráno

Nadpis: Bleskoistky
Post by: MarcelBA on Marec 05, 2012, 01:53:45 ráno
Všetko sem.
Nadpis: Re: Bleskoistky
Post by: FoXo on Júl 22, 2016, 07:55:04 ráno
Ta ujcokovia aky typ kupit? Najlepsie s N konektorma vykon do 200W staci a frekvencne  do 500-600 MHz bude zatial tiez postacovat :)

Dakovala
Nadpis: Re: Bleskoistky
Post by: IvanBardejov on Júl 22, 2016, 14:27:07 večer
stopercentna bleskoistka je len prerusene  vedenia koaxialneho kabla a poriadne uzemnenie
Nadpis: Re: Bleskoistky
Post by: Roman on Júl 22, 2016, 15:03:11 večer
You are not allowed to view links. Register or Login
stopercentna bleskoistka je len prerusene  vedenia koaxialneho kabla a poriadne uzemnenie

Presne tak. Ke to slahne ziadna bleskoistka ta neochrani. Ja osobne montujem bleskoistky iba tam kde to vyzaduju zarucne podmienky.
Nadpis: Re: Bleskoistky
Post by: pugzley on Júl 22, 2016, 17:06:05 večer
Foxo zacinas od konca...

Nic o frekvencii, vykone zariadenia, sposobe montaze a ochrane anteny, uzemneni, type elektroinstala cie...

Bleskoistka sa nepouziva ako primarna ochrana pred zasahom bleskom, ta musi byt vykonana uz pri (na) antene, ale na vyrovnanie potencialov, pri prechode medzi zonami (von / dnu), alebo ako "svorka" pre pripojenie koaxu k zemnicu. Bleskoistka zvladne jednotky kA, "normalny" blesk ma 50kA.
Vhodna je aj pri prepati vzniknutom ak udrie par sto metrov vedla a mas spraveny aspon byt v TNS a k radiu dotiahnuty PE nezavysly od siete.

Navrhnut a vyhotovit ochranu nie je mozne "od stola" a len zakupenim prepatovky, casto je zriadenie funkcnej ochrany nasobne drahsie ako chranene zariadenie.
Aj ja sa priznavam, ze mam ochranu z pohladu poziaru, ale ak by mi svaclo, tak to nebude bez nasledkov, prepatovky ale mam :) Problem je, ze anteny na 40 rocnom panelaku s ochranami platnymi v case vystavby nie je mozne za normalne peniaze spravit tak, aby sa dalo hovorit o plne funkcnej ochrane a pritom aby anteny aj fungovali. To by bolo treba vytrhat elektroinstala ciu po dome aj v bytoch, prestavat na TN-S, dat EPS, spravit oddialeny jimac, zvlast PE pre prepatovky na strechu...