Foxo zacinas od konca...
Nic o frekvencii, vykone zariadenia, sposobe montaze a ochrane anteny, uzemneni, type elektroinstala
cie...
Bleskoistka sa nepouziva ako primarna ochrana pred zasahom bleskom, ta musi byt vykonana uz pri (na) antene, ale na vyrovnanie potencialov, pri prechode medzi zonami (von / dnu), alebo ako "svorka" pre pripojenie koaxu k zemnicu. Bleskoistka zvladne jednotky kA, "normalny" blesk ma 50kA.
Vhodna je aj pri prepati vzniknutom ak udrie par sto metrov vedla a mas spraveny aspon byt v TNS a k radiu dotiahnuty PE nezavysly od siete.
Navrhnut a vyhotovit ochranu nie je mozne "od stola" a len zakupenim prepatovky, casto je zriadenie funkcnej ochrany nasobne drahsie ako chranene zariadenie.
Aj ja sa priznavam, ze mam ochranu z pohladu poziaru, ale ak by mi svaclo, tak to nebude bez nasledkov, prepatovky ale mam
Problem je, ze anteny na 40 rocnom panelaku s ochranami platnymi v case vystavby nie je mozne za normalne peniaze spravit tak, aby sa dalo hovorit o plne funkcnej ochrane a pritom aby anteny aj fungovali. To by bolo treba vytrhat elektroinstala
ciu po dome aj v bytoch, prestavat na TN-S, dat EPS, spravit oddialeny jimac, zvlast PE pre prepatovky na strechu...